알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

울진원자력 4호기 발전기 고장에 의한 발전 정지

  • 조회 : 3358
  • 등록일 : 2007.06.21
  • 사건명

    울진원자력 4호기 발전기 고장에 의한 발전 정지

  • 해당원전

    한울  4호기

  • 발생일시

    2007-06-21

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    100 %, 1055 MWe

  • 상황

    울진 4호기가 발전소 출력 100% 운전 중 발전기 차동계전기 동작으로 터빈/발전기가 정지되고 원자로보호계통 동작으로 원자로가 정지됨

  • 원인

    발전기 차동계전기 동작

  • 소내·외 방사능 누출여부

    소내,외 방사능 방출 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    해당사항 없음

  • 소속 및 직위

    제2발전소 안전부장

  • 성명

    김 태 완

  • 연락처

    054-785-2210

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134